Frage zum Protect V 3.x Handelt es sich bei OVP_On (bzw OVP_OFF) um ein Dauersignal oder Impulssignal?

Antworten
ssalbach
Site Admin
Beiträge: 28
Registriert: Mi Okt 04, 2017 12:51 pm

Frage zum Protect V 3.x Handelt es sich bei OVP_On (bzw OVP_OFF) um ein Dauersignal oder Impulssignal?

Beitrag von ssalbach » Mo Aug 20, 2018 6:36 am

Ich möchte im Wohnmobil Winston LiFeYPO einbauen und plane das BMS Protect 3.0 -V3.1 zu verwenden.
Aus der aktuellen Bedienungsanleitung werden zwei getrennte Ansteuerungen für OVP und UVP beschrieben:

1) Frage: Handelt es sich bei OVP_On (bzw OVP_OFF) um ein Dauersignal oder Impulssignal?Es erfolgt nur ein Schaltimpuls
Wenn Impuls, wie lange dauert dieser? Das Signal liegt für 200ms an

2) Frage: Wenn die Spannungsschwelle für OVP bzw. UVP erreicht wird, wird dann OVP+ bzw UVP+ abgeschaltet (siehe Zitat)?Es wird natürlich bei Überspannung NUR OVP und bei unterspannung NUR UVP angesteuert
Wenn ja, nach welcher Zeit erfolgt diese Abschaltung, nachdem _ON bzw. _OFF Signal für das Latchingrelais geschaltet wurde? Sobald der Alarmzustand nicht mehr besteht, wird der Ausgang nach etwa 3 Minuten wieder eingeschaltet

Zitat: "Dieser Ausgang ist im Normalfall mit der Versorgungsspannung (z.B.12V) beschaltet und
schaltet ab, sobald die Alarmspannung überschritten wird!" Gilt nur für die deutlich älteren Versionen des Protects

proff56
Beiträge: 2
Registriert: Mo Aug 20, 2018 7:12 am

Re: Frage zum Protect V 3.x Handelt es sich bei OVP_On (bzw OVP_OFF) um ein Dauersignal oder Impulssignal?

Beitrag von proff56 » Mo Aug 20, 2018 8:12 am

vielen Dank.

Noch zum besseren Verständnis vor dem Kauf:
1) Bei neuer Version des Protects bleibt das +Siganl IMMER bestehen.
Möchte ich auf einer "Fernanzeige" den aktuellen Zustand erkennen, muss ich den aktuellen Schaltzustand des Latchingrelais abfragen, z.B. mittels zweiten Kontakt dieses Bi-Relais oder mittels einer elektronischer Schaltung (FlipFlop, RS-Glied)

2) Wenn Alarmszustand ca 3Min nicht mehr besteht, dann wird der entsprechende Schaltimpuls (_ON) einmalig wieder gesendet.
Das bedeutet: Um einen definierten Schaltzustand zu erhalten, muss man
a) Selbsttest auslösen
oder
b) manuell das OVP- bzw. das UVP-Relais schalten (und dazu den Schaltausgang des Protects über Trenndiode schützen)

3) Auf der zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitung (3.4.17) ist eine Steckerleiste abgebildet, aber PIN 11 bis 13 sind nicht erläutert.
Befindet sich hier der Lüfteranschluss, welcher PIN?

4) Zeigt das Display die verschiedenen Zustandswerte (wie Kühlkörpertemp., Gesamtspannung etc) per Scrolling/Wechsel an oder muss dazu ein Taster betätigt werden?
Gruß Helge

ssalbach
Site Admin
Beiträge: 28
Registriert: Mi Okt 04, 2017 12:51 pm

Re: Frage zum Protect V 3.x Handelt es sich bei OVP_On (bzw OVP_OFF) um ein Dauersignal oder Impulssignal?

Beitrag von ssalbach » Mo Aug 20, 2018 8:27 am

Hallo,
1.nein, bei allen neueren Versionen wird nur mit dem 200ms Schaltimpuls gearbeitet, da sonst das Relais permanent Strom verbrauchen würde.
Oder einfach über einen Optokoppler und Vowiderstand zwischen den Hochtromausgängen des Relais.

2.am besten gar nicht, da die Akkus sonst kaputt gehen..die Platine schaltet ja genau deshalb ab..ein manuelles Einschalten ist nicht gewünscht

3.nein, die sind nicht belegt..der Lüfter Anschluss befindet sich direkt auf der Platine, zwei Bohrungen für eine Stiftleiste z.B. mit FAN beschriftet
4.Das Display wechselt die Anzeige im Intervall

proff56
Beiträge: 2
Registriert: Mo Aug 20, 2018 7:12 am

Re: Frage zum Protect V 3.x Handelt es sich bei OVP_On (bzw OVP_OFF) um ein Dauersignal oder Impulssignal?

Beitrag von proff56 » Mo Aug 20, 2018 5:11 pm

besten Dank!
Gruß Helge

Antworten